왼쪽 가운데 선이 벽 콘센트의 접지핀인가요?
만약 그렇다면 중생님 집 접지 상태가 좋지 않아보입니다
전압값으로 보면 아랫쪽 선이 N 뉴트랄, 윗쪽 선이 L Hot 인데
전봇대 변압기에서 N선을 어스 시켜놨으니까 N선과 접지핀 사이에 전압은 0가 이상적이고
위 그림의 경우는 접지핀과 어스 사이에 접지저항이 생겨서 80V 전압차가 발생하는 걸로 여겨집니다
오늘 베란다 바깥쪽 알루미늄 창틀 샤시에 드릴로 구멍 뚫고 나사 박아 동선 연결하여 접지로 삼았습니다
이 접지선과 N선 사이에는 0.6V, 접지선과 L(hot)선 사이에는 228V, N선과 L선 사이는 229V 나옵니다
이 정도면 창틀이 접지 역할을 좀 할 것 같지 않습니까
검색하다보니 전기안전검사요령에 접지저항 측정시 철관이나 동관으로 배관된 수도꼭지나
또는 알루미늄 창틀을 접지기준점으로 사용할 수 있다는 글이 보이더군요. ^^
그리고 케이블 TV 동축신호선 실드선도 훌륭한 접지선이 될 수 있다고 합니다. 낙뢰시 케이블 보호를 위해
촘촘히 접지를 해놨답니다
素心13-07-22 21:23
DC 필터와 발란스드 트랜스 연결하고 2차측 센터에 접지선 연결하여 급전해봤는데
벽 콘센트에 전원 바로 연결했을때에 비해 험이 좀 뜹니다
소리는 많이 단정해졌고. 특히 합창에서 4부가 명료하였습니다
막님은 DC 필터를 떼 보라고 하시네요. 접지도 떼 보고 이리저리 몇가지 손봐야 겠습니다
중생13-07-22 23:13
소심님 이 접지선과 단자간 전압이 일정하지 않은것이......
대부분 현실이 그렇게 되지 않는 불편한 진실이 존재하는 모양입니다.